Diskussion auf Stromversorgungsmodus des Rechenzentrum-Computerraumes

October 22, 2021
Neueste Unternehmensnachrichten über [#varname#]

Diskussion auf Stromversorgungsmodus des Rechenzentrum-Computerraumes


Im Bau von IDC-Raum, ist der Bau des Stromnetzes ohne Zweifel die Hauptpriorität. Die Entwicklung von verschiedenen Geschäften und die Stallarbeit von verschiedenen Servern sind von der stabilen, zuverlässigen und ununterbrochenen Stromversorgung untrennbar. Dieses Papier bespricht kurz das Grundprinzip, die Vorteile und die Nachteile und die Möglichkeit einiger Stromnetzstrukturen in IDC-Raum.


1、 die Nachfrage von IDC-Raum für Stromversorgung hat die folgenden Eigenschaften
1. hohe Zuverlässigkeit für Stromversorgung
Kunden IDCS sind im Allgemeinen Unternehmenskunden, und einige sind sogar Portalwebsite. Wenn die Last unterbrochen wird, stellen IDC-Dienstleister enorme Verluste gegenüber, also haben sie hohe Anforderungen für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung.


2. Große Tragfähigkeit
IDC-Computerraumbau-Investition ist enorm und wird das Geschäftswachstum in den nächsten Jahren berücksichtigen, also sollte es in der Lage sein, sich einen großen genug Geschäftsumfang aufzunehmen. Im Allgemeinen werden ungefähr 50-100 Gestelle in einen Maschinenraum gelegt, und die Last jedes Gestells ist über Tausenden Watt. Deshalb ist die Last eines Maschinenraumes über Hunderte zu den Tausenden Watt. Eine IDC-Mitte errichtet möglicherweise mehrfache Maschinenräume.


3. Verhältnismäßig zentralisierter Stromversorgungsmodus
Um Risiken zu teilen und die Bequemlichkeit des zentralisierten Stromversorgungsmanagements zu berücksichtigen, wird es im Allgemeinen entsprechend der Tragfähigkeit eines Computerraumes betrachtet, der über Hunderte zu den Tausenden Kilowatt ist.


4. Hohe Anforderungen für harmonische Verschmutzung der Ausrüstung
Mit den zunehmenden Anforderungen des Zustandes für Energieeinsparung und Umweltschutz, Telekommunikationsbetreiber positiv reagieren. Gleichzeitig ist IDC-Raum auch ein großer erfahrener Nutzer, der der Schlüsselfokus von Stromversorgungseinheiten ist. Er hat ein hohes Maß Aufmerksamkeit zur Harmonik, die eine Tendenz ist.


2、 traditionelle UPS-Stromversorgungslösung
Traditionelle Datenaustauschausrüstung erfordert Wechselstrom-Eingangsleistungsspg.versorgungsteil, das im Allgemeinen die gleiche Spannung und Frequenz als die städtische Stromversorgung ist, d.h. 220V, einphasige Stromversorgung Wechselstrom-50Hz. Das Stromnetz der traditionellen Datenaustauschausrüstung ist UPS-System. UPS-System wird im Allgemeinen aus Gleichrichter, Inverter, Batterie und statischem Schalter verfasst. Wenn die Netzspannung normal ist, wird die Netzspannung in DC Spannung durch Gleichrichter, Inverter zu liefern umgewandelt und die Batterie gleichzeitig auflädt. Der Inverter wandelt DC Spannung in Wechselstrom, Last zu liefern um. Im Falle des UPS-Ausfalls kann die Last umgewandelt werden, um Hauptleitungsstromversorgung durch statischen Schalter zu überbrücken. Im Falle des langfristigen Netzspannungsausfalls liefert der Bereitschaftsgeneratorsatz Macht.
Obgleich die Ausrüstung in IDC-Raum durch einphasige Stromversorgung angetrieben wird, erhält die Energie größer und größer, und die Energie von einphasigem UPS kann nicht sehr viel erfolgt sein, das begrenzt ist. Die Lösung ist, Dreiphasen-UPS für Stromversorgung zu verwenden, wird die Energie im Allgemeinen in drei Phasen unterteilt, und UPS wird gleichzeitig kombiniert, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu lösen. Da UPS schließlich Energie an das Datenendgerät durch Inverter liefert, wenn der Inverter und das zugeschaltete Teil ausfällt, liefert die Batterie nicht direkt Energie an das Datenendgerät, das zu die Unterbrechung des Datenendgerätes führt.
Einige allgemeine UPS-Stromversorgungsmodi


1. Heiße Tandemunterstützung
Dieser UPS-Stromversorgungsmodus beseitigt Einzel des Ausfalls und ist einfach zu verwirklichen, aber nur ein UPS wird gleichzeitig geladen. Deshalb hat es die Probleme der schlechten Überlastbarkeit und des ungleichen Alterns der Haupt- und Bereitschaftsmaschinen, die selten zur Zeit verwendet worden ist.


2. Parallele Redundanz
Der größte Vorteil dieses UPS-Stromversorgungsmodus ist, dass die Last gleichmäßig geteilt werden kann. Wenn irgendein UPS ausfällt, wird es abgeschnitten. Das UPS-System kann im rechnerabhängigen Betrieb ohne irgendeine Schaltung noch arbeiten. Die Systemkapazität kann erweitert werden, indem man UPS entsprechend der Last addiert.
3. Doppelbusstromversorgungsmodus


Die größte Eigenschaft dieses UPS-Stromversorgungsmodus ist, zwei gegenseitig unberührte Stromversorgungsbusse gleichzeitig zur Verfügung zu stellen, die beziehungsweise, um zu verdoppeln Energielasten zur Verfügung gestellt werden oder Energielasten durch Überziehschutzanlage auszusondern. Diese Methode beseitigt auch das Einzel der Störung, aber begrenzt auf den Stromversorgungsentwurf, werden lbs (synchrone Steuerung) und Überziehschutzanlage (Zweiwegschaltung), also die Störstelle wird hinzugefügt auch addiert.
Vorteile des UPS-Stromversorgungsentwurfs:
Der technische Entwurf ist reif und ist zur Zeit weitverbreitet.
Wechselstrom-Ertrag, nicht einfach, Bogen zu ziehen.


Nachteile des UPS-Stromversorgungsentwurfs:
Parallel zu machen ist schwierig, und Spannungs-, Frequenz- und Phasensynchronisierung werden angefordert.
Das Systemdesign ist komplex und es gibt viele einzelnen Punkte des Ausfalls
Es gibt viele Umwandlungsstadien und die Leistungsfähigkeit ist verhältnismäßig niedrig
Hohe Inputharmonik und Faktor der geringen Energie


3、 Lösung des Hybridsystems Bus 48V teilend
Die Struktur dieses Stromnetzes wird in der die Stromnetze des DC-Lasts- und Wechselstrombelastungsgebrauches - Bus 48V als das Eingangsleistungsspg.versorgungsteil gekennzeichnet. Im Falle des Netzspannungsausfalls oder des Gleichrichterausfalls - Stromversorgung des Busses 48V ist ununterbrochen, weil die Batterie parallel zu dem Ertragbus angeschlossen wird. Die DC-Last wird direkt durch - Bus 48V und die Wechselstrombelastung wird durch Inverter d.h. der Inverter angetrieben, der durch angetrieben wird - Stromversorgung DC-48V ersetzt ups angetrieben.
Vorteile der Hybridsystemlösung:
Die Technologie ist reif. Stromversorgung 48V ist eine wirkliche unterbrechungsfreie Stromversorgung mit reinem Ertrag, also wird die Gesamtstabilität des Systems verbessert. Es ist nicht einfach, Bogen zu ziehen und hat hohe Sicherheit.
Nachteile der Hybridsystemlösung:
In der Energiekette von Wechselstrombelastung, wird die Zahl der Energieaufbereitung erhöht, und die Spannung ist niedrig und der Strom ist groß, der den Verlust erhöht und die System-Leistungsfähigkeit verringert.
Diese Stromnetzstruktur ist auf den Fall nur anwendbar, in dem die Wechselstrombelastung mittlere und kleine Energie ist.


4、 Gleichrichterart RAC-Hochspannungsstromversorgungslösung
Dargestellt durch die beste neue Stromversorgung für neue Telekommunikationsnetze und -dienstleistungen, die durch Intelec im Jahre 2001 und die neue Forschung auf RAC-Stromversorgungs-Technologie Integrierungstelekommunikation und den Datenaustausch im Jahre 2000 veröffentlicht wurde veröffentlicht wurden, versuchte France Telecom ihn heraus. RAC-Stromnetz, das dem traditionellen Stromnetz DC-48V, der DC-Bus ähnlich ist, wird durch den korrigierten Bus ersetzt, der wirklich Pulsierungsdc ist. Das System besteht Gleichrichterbrücke, Hochspannungsbatteriesatz, Batterieschalter, Ladegerät, aus etc. Der harmonische gegenwärtige Unterdrückungs- und Energiefaktor des Input dieses RAC-Stromnetzes muss kompensiert werden, und der Oberwellenfilter muss auf dem RAC-Bus parallel angeschlossen werden.


Vorteile der Hochspannungsstromversorgungslösung Rac:
Es gibt nur ein Umwandlungsstadium im ganzen Stromversorgungsstromkreis, mit dämpfungsärmer und hoher Leistungsfähigkeit; Das Ladegerät wird nur benutzt, um die Batterie off-line aufzuladen, also hat sie die Kleinkapazitäts- und niedrigen Kosten. Nachteile der Hochspannungsstromversorgungslösung Rac:
Hochspannungs- und hohe Sicherheitsnormen werden angenommen; Viele einzelnen Batterien werden benutzt, das strengeres Batteriemanagement erfordert.


5、 Diskussion auf der Möglichkeit Hochspannungs-DC-Stromversorgung
Die interne Stromversorgungszustand des Datenendgerätes ist, dass die interne Stromversorgung des Computerwirtes, der Anzeige, des Druckers und anderer Elektrogeräte Schaltnetzteil ist. Der Input Wechselstrom 220V wird in Niederspannung durch Netzschalterrohr und zugeschalteten Transformator korrigiert und gefiltert in DC 300V und verringert dann und stabilisiert, um Energie für jedes Fach zur Verfügung zu stellen. Im Allgemeinen ist die Wechselspannung zwischen 110-250V, und die Gleichspannung, nach Korrektur und der Entstörung, ist zwischen 150v-340v. Deshalb wenn eine Gleichspannung 150v-340v Input zu diesen Ausrüstung ist, kann die Ausrüstung normalerweise arbeiten. Der Ansicht seiend, dass die Nennspannung innerhalb des Bereiches 228v ist | 280v (19 oder 20 Ersatz-Batterien 12V), ist die DC Spannung noch 228v | 280v, nach dem Überschreiten durch die Brückengleichrichterschaltung und der Entstörung, und ist zwischen 150v-340v, also kann das Schaltnetzteil noch normalerweise arbeiten, die gegenwärtigen Experimente zeigen, dass der Effekt wenn der Datenendgerätinput über dc270v gut ist.


6、 Lösung 1 Hochspannungs-DC-Stromnetzes
Der Wechselstrominput, -Gleichrichterschaltung, -Akkumulator und -ladegerät des Hochspannungs-DC-Lieferantenentwurfs bin ich der selbe wie RAC-Stromnetz. Der Unterschied ist, dass Rac-Stromnetz direkt RAC an zentralisierten starken DC-/DC-Konverter liefert, und wandelt ihn dann in stabiles Hochspannungs-dc270v um. Ntt-Firma von Japan hat dieses System geprüft. Im Falle des Wechselstrom-Eingangsleistungsstromausfalls, des Batterieversorgungen 270V DCs zur Lastsausrüstung durch DC-Schalter und des starken DC-/DC-Konverters.
Vorteile dieses Stromnetzes:
Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, besonders wenn die Energie der Lastsausrüstung groß ist; Niedrige Kosten;
Nachteile dieses Stromnetzes:
Einzelnes starkes DC/DC wird, mit Hochspannung, hohen gegenwärtigen und hohen Sicherheitsnormen angenommen; Viele Batterien werden benutzt, das strengeres Batteriemanagement erfordert.


7、 Lösung II von HVDC-Stromnetz
Dieser Entwurf ist ein Probestromnetz, damit inländische Telekommunikationsbetreiber Stromversorgung in IDC-Raum verbessern. Yancheng-Telekommunikation waren der erste Vertreter. Jetzt haben Niederlassungen einiger Telekommunikation und bewegliche Niederlassungen ihn versucht. Ähnlich dem traditionellen 48V Stromnetz, wird er aus mehrfachen parallelen überflüssigen Gleichrichtern und Batterien verfasst. Unter Normalbedingungen wandelt der Gleichrichter die Netzspannung in 270V DC Spannung, Telekommunikationsausrüstung zu liefern und die Batterie gleichzeitig aufzuladen um. Im Falle des Netzspannungsausfalls entlädt die Körperverletzung, um Macht an das Telekommunikationsgerät zu liefern. Im Falle des langfristigen Netzspannungsausfalls liefert der Bereitschaftsgeneratorsatz Macht. Wie mit dem traditionellen - Stromnetz DC-48V, die Körperverletzungsbereitschaftszeit ist 1 | 24h und die Bereitschaftszeit der typischen Körperverletzung ist 1 | 3H. Die Vorteile dieses Hochspannungs-DC-Stromnetzes sind völlig in der Verhandlung reflektiert worden.

 

Diskussion auf Stromversorgungsmodus des Rechenzentrum-Computerraumes


Vorteile dieses Stromnetzes:


Zuverlässigkeit: der modulare Ertrag der Stromversorgung und die Batterie werden direkt parallel angeschlossen, um Energie an die Last zu liefern, wird die Batterie direkt parallel an den Ertragbus angeschlossen, und die Busstromversorgung ist ununterbrochen. Hierarchische verteilte Steuerung wird angenommen, und das Gleichrichtermodul und die CSU werden unabhängig im Falle der Störung gesteuert, um Störungsdiffusion zu vermeiden.
Einfache Wartung: einfache parallele Operation, modularer Stromversorgungsentwurf, Unterstützung mit heißem Stecker, einfacher Ersatz, hierarchische verteilte Steuerung, Gleichrichtermodul und CSU können für einfache Wartung unabhängig gesteuert werden.
Intelligentes Management: wie das traditionelle Stromnetz DC-48V nimmt das Systemmanagement einen umfassenden intelligenten Managementmodus an; Das Management des Batterieteils ist perfekt, das effektiv die Nutzungsdauer der Batterie ausdehnt.
Keine harmonische Störung und einfache Kapazitätserweiterung: für Computer und Server wird DC-Input angenommen, der nicht mehr das Problem der Phase und der Frequenz hat. Parallelschaltung der multi Maschine wird einfach und ohne harmonische Störung einfach.
Sicherheit: elektrisches Standardkabinett wird angenommen, um den Isolierungsstatus des Weichenertrages und -busses in der Realzeit, mit hoher Sicherheit zu überwachen.
Kostenverlauf: für das System mit der gleichen Kapazität, nimmt das Hochspannungs-DC-Stromnetz n + 1 Modus an, der niedrige Investition und hohen Kostenverlauf hat.
Nachteile dieses Stromnetzes:
Dieses Stromnetz erfordert spezielle Komponenten DCs; Hohe Anforderungen für die Gerätbogenauslöschung; Wegen der Hochspannung und keiner nullüberfahrt, hat er hohe Anforderungen für Sicherheit.
7、 Lösung 3 von HVDC-Stromnetz
Entwurf 3 Hochspannungs-DC-Stromnetzes ist ähnlich, 2. zu entwerfen. Der Unterschied ist, dass das Stromnetz in Entwurf 3 einen Auftriebsstromkreis addiert, um die DC-Ausgangsspannung auf 400V zu erhöhen (dieses ähnliche Stromnetz hat einen experimentellen Punkt in der beweglichen Firma, mit einer Gleichspannung von 350V). Es ist eine spezielle Hochspannungsserverstromversorgung. Zur Zeit ist dieser Server noch in Entwicklung. Wegen der mit hohem Ausschuss Spannung des Systems, sind einige Server, die gebräuchlich sind, nicht verfügbar, aber wegen etwas hervorragender Vorteile, es wird möglicherweise ein Entwicklungstrend in der Zukunft.
Vorteile des Stromnetzes dieses Entwurfs:
Modulare Stromversorgung, Batterie schloss direkt an, um zu laden, die ununterbrochene Busstromversorgung; Die Leistungsfähigkeit der höchsten Energie und das energiesparendste; Der Ertrag ist DC, ohne Ratenfaktor und harmonische Probleme, mit der Höchstlastkapazität; Das kleinste Stromversorgungskabel spart Kosten und Raum.
Nachteile des Stromnetzes dieses Entwurfs:
Die Installation und der Abbau der Störung ist einfach, den Funkenüberschlag zu verursachen; Hohe Anforderungen für Sicherheit und hohe Anforderungen für Geräte.
Schlussfolgerung
Die schnelle Entwicklung der Telekommunikationstechnik hat den Fortschritt der Stromversorgungsausrüstungstechnologie gefördert. Entwurf 2 und Entwurf 3 Hochspannungs-DC-Stromnetzes sind für IDC-Raumstromversorgung in den Gelegenheiten mit hoher Ausrüstungsenergie wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit und hoher Leistungsfähigkeit besonders passend. Entwurf 2 ist für den gegenwärtigen Server passend und ist auch der passendste Entwurf für die Umwandlung der Stromversorgung in IDC-Raum. Entwurf 3 ist möglicherweise ein Entwicklungstrend der Ausrüstungsstromversorgung in IDC-Raum. Was ist, ist das beste Stromnetz in IDC-Raum von der ausführlichen Diskussion und von der Forschung noch angemessen, und schließlich wird ein passender Entwurf gefunden.